3匹柜机空调开一段时间就跳漏电?互助社区 › 分类: 空调 › 3匹柜机空调开一段时间就跳漏电? 0 投票了 否决 伱箬卟蓠硪苾卟弃 3匹柜机空调开一段时间就跳漏电?2 回复 0 投票了 否决 薄荷与夏天 回复于 2023-12-12 之前 3匹柜机的空调开一段时间就跳漏电是因为四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容,漏电保护器也会有此现象。4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大。 0 投票了 否决 阳光的暖冬 回复于 2023-12-12 之前 可能是以下原因1)机壳带电导致漏电保护动作引起跳闸,可将地线先断开然后开机,注意手不要触及金属机壳,如果不跳闸就说明漏电了,如果还跳闸则说明室外机漏电(因为室外机安装架使用膨胀螺栓固定的,不免接触到楼体结构中的钢筋导致泄漏电流接地)2)大容量空调机启动电流大,引起过电流保护动作跳闸,可更换容量大一点的漏电开关和空气开关漏电的解决办法:先断电再使用摇表测量空调插头火线与地线之间的绝缘电阻,接着继续测量零线与地线间的绝缘电阻,小于0.5MΩ则存在漏电隐患,可请专业空调维修人员检查空调线路有没有碰壳,压缩机是否存在漏电等情况