空调外机冷凝管出现滴水现象该如何处理?

互助社区分类: 空调空调外机冷凝管出现滴水现象该如何处理?

空调外机冷凝管出现滴水现象该如何处理?

3 回复
乱了夏末蓝了海 回复于 2023-12-12 之前

1.可能是挂壁式内机安装不水平,左低右高导致的,对此我们需要重新水平调整固定墙板角度。

2.如果是从高低压阀滴出属于凝露水滴,或者是制热化霜时漏水,都属于正常现象。

3.当室内蒸发器结冰,也会化霜造成漏水,这种情况要么就是系统缺氟利昂,需要添加;要么就是需要清洗风道系统;或者是风速不正常,需要将风速调整下。

4.可能是外机连接管的保温性能差,产生了凝露水;或者是系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水。

5.如果是水管堵塞,建议更换水管。

6.室内机连接管出墙孔内地外高也会造成冷凝水不能流出而滴到室外,这时候我们只需调整穿墙孔的角度,达到内高外低,冷凝水就能顺利流出了。

7.检查室外排水管是否有移动扭曲成S形或U形的现象,因为挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,排水管的不平整、缠绕都会导致内机漏水。8.室内机积水盘与排水管连接有问题、或是积水盘破裂。

9.当含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下,这其实是一种正常现象。

对此我们需要做一个比外机底壳略大的接水盘,装在外机下面,连一根水管流向下水道。

还有一个简易有效的小方法,在雨篷上垫一块海绵。这样空调水滴到雨篷上就不会听到噪音了。

∞霸王花er 回复于 2023-12-12 之前

空调外机铜管处滴水是正常,一般是低压回气管内有蒸发器回流气体。空调外机的铜管的拆卸方法:

1、打开空调制冷,温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)。

2、等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀。

3、等1-2分钟管壁上面结水珠时关闭低压阀门(粗的),同时关闭空调,拔下220V电源插头。

小怪兽ゞ 回复于 2023-12-12 之前

原因分析:

送风系统

如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低, 蒸发器 结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。

排水系统

主要包括内机前后导 水槽 、排 水管 、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。

系统缺氟、蒸发器半堵

系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。

安装问题导致漏水

主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。

解决办法一:

把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。

解决办法二:

把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。