3 回复
1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡死的现象,若有则进行调整。
2、检查室内电控风机接线是否牢固可靠,若有问题则进行调整。
3、上电空调开送风模式,若风机不能动作,检测风机强电输出端口红线与黑线之间交流电压:(1)若无交流电压输出,则为主板故障;(2)若有交流电压输出,用手沿风轮转动方向拨动风轮,若风机能正常启动,则为主板故障;若风机仍不能正常工作,则为电机故障
风机失速后处理方法:(1)轻微失速:失速时电流偏差不是太大(满出力80A以内),振动值未到或接近报警值。1)立即检查并确认风道各挡板全部打开;2)快速降低机组负荷,降低并列运行风机出力,同时关小失速风机动叶开度,直至风机恢复正常运行;3)尽量调节两台送风机风量相平衡。
(2)严重失速:失速时电流偏差大,失速风机出力很小甚至不出力,振动达到接近甚至瞬间高于跳闸值。