空调显示e0故障怎么解决?

互助社区分类: 空调空调显示e0故障怎么解决?

空调显示e0故障怎么解决?

2 回复
回忆,请让我一向拥抱你′ 回复于 2024-01-12 之前

1、可能是环境温度过低导致出现低压保护:

  这种情况建议用温度枪探测周围环境温度确认,如果环境温度正常,则建议联系售后派工程师上门检查空调温度探测设备部分是否异常。

  2、可能是控制故障或者系统故障:

  这种情况可以先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。

  3、可能是线路问题或者低压开关问题:

  这种情况可以把外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。

  最后可以通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

花若怜 回复于 2024-01-12 之前

美的空调故障码e0就是eeprom参数错误 。

eeprom错误的情况多数为a0区间的值由于误操作或者i2c冲突而被改写。通常的解决办法是rma回原生产厂家维修。由于现在的光模块普遍采用mcu功能芯片,可以要求厂家生产模块时做a0eeprom区间的写保护(客户定制的方式)。如果出现较多数量的光模块存在该问题,则需要检查是否有程序软件做了错误的修改。另外也需要检查核实光模块是否被误用,因为不同速率的光模块,其aoeeprom的信息是不一样的。