富士通多联机如何调试?

互助社区分类: 空调富士通多联机如何调试?

富士通多联机如何调试?

2 回复
淡茗 回复于 2024-05-08 之前

多联机空调调试方法:

1外机上电提前预热8小时。 以保证加热带加热压缩机润滑油。

2.抽真空确保内外机通讯线连接准确。

3.在外机的试运行按键上。制热SW2拨到ON的位置上。接着把SW1也拨到ON的位置上。20秒后外机会自动系统、

4.二小时后外机会自动停止。我一般没等到2小时、

5.完毕后SW1和SW2全部拨到OFF的位置。

扩展资料:

富士通空调主要有空调内机以及空调外机组成,制冷效果主要与化学物质氟以及空调的制冷系统相关。空调的制冷系统利用氟生产出冷气,排放到室内。然后通过空调内机的排气管将温度比较高的气体排放到室外,进行冷热交换,从而实现制冷的目的。

富士通多联机如何调试?

晴风清月 回复于 2024-05-08 之前

1、室外机应放置于通风良好且干燥的地方。室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。

富士通多联机如何调试?

2、室外机安装位置应尽可能离室内机较近的室外,且通风良好。应安装于阴凉处,避开有阳光直射或高温热源直接辐射的地方。

富士通多联机如何调试?

3、不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。不应将室外机设置于油污、盐或含硫等有害气体成分高的地方。

富士通多联机如何调试?

4、机组与基础间应按设计规定安装隔振器或隔振垫。室外机与基础之间接触应紧密,否则会产生较大的振动和噪音。

富士通多联机如何调试?

5、机体本身要有可靠的接地。在没有调试前,禁止将室外机气、液管的阀门打开。

富士通多联机如何调试?

6、安装地点要保证有足够的维修空间。确保必要的室外机维修空间。确保必要的室外机间隙。

富士通多联机如何调试?