空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

互助社区分类: 空调空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

2 回复
淡抹"煙熏妝ゝ 回复于 2024-05-08 之前

吊顶式空调具有占地面积小、质量好、性价比高等特点,因此,越来越多的家庭选择装吊顶空调了,而它的具体维修保养方法如下:

1、在吊顶空调正常使用前,应清理其管道内的一切杂物,检查供电是否正常,排水系统是否有用,安全装置是否存在隐患。

2、吊顶空调启动前,应该先稍开风阀,以避免电流过大,烧坏电机。

3、要每6个月或者12个月,更换皮带,初效过滤器要常用肥皂水冲洗。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

国民傲娇女 回复于 2024-05-08 之前

本文参照某知名品牌课件,选择具有普遍性问题汇总如下:

1.18.5KW电机能否采用星形接法运行?有工地采用星形接法时运行电流为24A,是否会烧电机?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?三角形接法与星形接法如下:

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?2.双速电机如何接线?可以用星三角起动柜来进行高低速的转换吗?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?3.变频电机如何接线?尤其热保护接到哪里?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

主电机接线:接入变频器的输出端;

散热电机接线:接入工频电源,不允许接入变频电源;

PTC热保护接线:接入变频器上电机热保护模拟输入端;

如果变频器没有此输入端,则需要用直流电压且<30伏来单独控制,不能用交流的220伏来控制。

需分别注意主电机和散热风扇的旋转方向;在散热轴流风扇正常运行时才能给主电机供电。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

4.直联驱动的机组运行在50Hz时,风量过小或风量过大,如何处理?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

直联驱动因风机转速与电机转速相等,在设计时尽可能选择接近风机转速的电机的极数;

当风机转速与电机额定转速不一致时需将电机升频或降频运转;

在降频时,当频率低于50Hz较大时,选择升频运转。

调试时,需先计算好设计时的运转频率,同时控制电机运行在额定电流值之下。

计算方法:风机转速/电机转速*50Hz,上图中:1171/1485*50=39.4Hz。

5.防爆电机工厂所配接线盒出厂时未安装好,仅将配件发货到现场,为何工厂不装?如何处理?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?工厂提供的普通接线盒和线缆不能用于防爆场合;

出厂时生产线仅将接线盒和线缆作为附件发放而不安装到机组上;

选用防爆电机时建议下单时不订接线盒,同时向客户说明情况,可让安装公司在面板上开孔并直接接线到防爆电机接线盒内;

已配接线盒的也建议不要安装,由安装公司直接接线到防爆电机接线盒内。

6.空气处理机组的排气堵头不方便整个水系统的排气,如何解释?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?排气堵头仅用于盘管的排气,不能用作整个水系统的排气;

在水系统中所有可能积聚空气的“气囊”顶点(如在每个楼层的最高点),均应设置自动放气阀或手动排气阀;

在连接放气阀时,应将局部管道的直径加大。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?7.进入冬季前,把排水堵头完全打开让水流出,为何仍会发生盘管冻坏的现象?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

当温度下降到结冰温度时,需排掉盘管中不用的水,否则可能会使盘管冻裂;

排水时需同时打开排气和排水堵头,让水从排水堵头中流出;

但在盘管中仍会有残留的冷冻水,需卸掉排气堵头并通入压缩空气,使盘管中残留的水彻底排出;

同时需关紧进出水管路上的阀门,避免水仍从管路中流入;

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

8.盘管质量太差,靠近汇总管处多根铜管有漏点,下面图片如何分析和解释?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

连接盘管时很多安装工按照以往水管连接的经验仅用一把管钳;

仅用一把管钳会使汇总管处承受很大的力;

该力最终会使作用在最薄弱的汇总管与铜管连接处变形;

同样,当水管位置不一致而敲打或强扭汇总管时,也会使最薄弱的连接处变形而损坏盘管。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

9.雨水会从机组顶部漏入箱体内?如何处理?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?顶板比四周的锲板和I型件低,有水则会积聚;

积聚的水最终总会从面板与I型件、支撑柱处渗透进入机组内部,用于密封的海棉条最终会浸水而失效;

建议安装在室内,如需安装在室外必须安装防雨棚;货到工地保管时也需保存在室内。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?10.机组表面凝露问题原因何在?如何处理?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?原因:表面温度低于露点温度,存在漏风。

表面温度低原因:框架选择;送风温度低、进水温度低、风量小(引起温差大)

露点温度高原因:机房高温高湿

位置:铝合金框架及边角上、检修门、面板与面板间I型件处

解决方案:

在选型时考虑机房露点温度选择不同的机组类型,尤其考虑选择更低漏风率、更好冷桥系数的空气处理机组

对漏风处采用硅胶或海棉条进行密封处理;

在允许范围内尽可能提高出风温度;

改善机房环境。

11.停机时很多水从机组内流出来,是何原因?如何处理?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?可能原因一:过滤器脏,尤其新风机组。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?可能原因二:存水弯未做或做得不好。

装机前须考虑存水弯深度的要求而设计适当的基础高度;

各个不同的存水弯承受的静压不同,需分别计算存水弯深度;

首次开机运转前需将凝结水管路灌水,以避免外界空气吸入;

存水弯的形状必须是U形弯头,不可使用其他形状的弯头如V字形。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

可能原因三:飞水

盘管脏引起翅片间水桥产生;

盘管迎面风速过大,往往风量过大引起;

进风工况发生改变,尤其当空气潮湿时;

结果导致盘管下游功能段内积水。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

12.风量问题(过大或过小)是设备问题吗?如何解释?

当风机转速一定时,风机的工作点沿着该转速下的风机性能曲线移动。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?需要验证风机转速,计算或测量风机转速,并与布局图中数据对比是否一致:

风机转速×风机带轮节圆直径=电机转速×电机带轮节圆直径

电机转速n=60×电源频率×(1-转差率)÷极对数;转差率=0.02~0.06。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?有条件的话可验证风机选型是否正确?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

13.风量过小(表现为吹不出风、冷量不足)如何处理?

解决方法:提高风机转速,需考虑:风机极限转速和电机功率。

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?

14.风量过大(表现为噪声大、电流大、烧电机)如何处理?

解决方法:降低转速

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?15.有哪些部件需要经常维护,都要做些什么?

空调吊顶式应该如何管理和维护保养?1)风机:

A 叶轮、蜗壳及支架固定螺栓是否松动;

B 轴承温度是否正常(不超过70度);

C 连续运转的设备,每月应加油(润滑脂)一次。

2)电机:

A 运行电流、温升是否正常;

B 轴承温度是否正常;

C 扇叶、护罩、底角螺栓是否牢固;

D 全密封轴承每年应加油一次,其它轴承应每三月加油一次;

E 停用一段时间后再启动,应检查绝缘情况。

3)软连接帆布有否破损、固定螺丝是否松动。

4)减震器固定螺栓是否松动、弹性能否恢复。

5)皮带、皮带轮是否松动,对其进行调整或更换。

6)过滤器是否需要清洗或更换。

7)隔板、消音器、支柱等是否完好,有无变形。

8)风阀开度是否合适、固定螺丝是否松动。

9)冷凝水排水是否顺畅。

10)电动机的维护及检修:

a.日常检查:

电动机在日常使用中,应该常保持清洁,电机进风口不应堵塞,以免减少进风量,影响冷却效果,电气接触上应保持清洁与接触良好。

b.运转检查:

电动机运转中,应经常注意负荷电流是否符合铭牌规定,电动机温升是否符合技术条件,轴承有否漏油发热。