3 回复
空调定频主板检修需要先进入系统设置,检查系统显示是否正常,并调整系统参数到正确状态。
然后要进行电路检测,检查主板电路是否受损,并替换或修复受损部分。
接着需要检查主板上的元件是否正常工作,执行测量、检查和调整,以确保它们在正确的值和工作状态下运作。
最后需要进行系统测试,启动空调,检查各项功能是否正常,如风速、温度、制冷效果等,以确保空调能够正常运行。
答:空调定频主板检修步骤如下介绍:
1. 测量电源插头N与地阻值
日立中央空调保养上门检查,将空调器插头刚插入电源插座,空气开关便跳闸保护,为判断是 空调器还是空气开关故障,使用万用表电阻挡,测量电源插头N与地阻值,正常应为无穷大,而实测阻值约10Ω,确定空调器存在漏电故障。
2. 断开室外机接线端子连接线
日立中央空调安装空调器常见漏电故障在室外机。为判断是室外机还是室内机故障,在室外机接线端子处取下除地线外的4根连接线,使用万用表电阻挡,一表笔接接线端子上N端、一表笔接地端固定螺钉,实测阻值仍约为10Ω,从而确定故障在室外机。
3. 测量压缩机引线对地阻值
日立中央空调保养,中央空调维修室外机常见漏电故障在压缩机。拔下压缩机线圈的3根引线共4个插头 (N端蓝线与运行绕组蓝线并联),使用万用表电阻挡测量公共端黑线与地阻值(实接四通阀铜管),正常阻值应为无穷大,而实测阻值仍为13.5Ω,说明漏电故障由压缩机引起。