1、冷却水进水温度偏低或冷却水流量太大。此时可以通过间歇启动冷却塔风机等方式增加冷却水进水温度;同时,可以通过开启冷却水旁通阀来减小冷却水流量。
2、冷凝器系统制冷剂泄露过多或充注量不足。处理方法:查处泄漏点,补漏后加足制冷剂。
3、冷凝器压力表连接管弯曲、阻塞。所以,冷凝器压力表连接管不宜过长,避免因管子弯圈,制冷剂在连接管中凝结,引起阻塞。