4 回复
因为安装的时候接管,喇叭口方面没处理好。没有完全对上或者没扭紧。
正常的移机过程是不漏氟的,移机之前先把出液阀关掉,让压缩机工作把室内机的制冷剂全部赶到室外机的压缩机和铜管中,之后关掉进气阀。之后拆机。这个过程没什么问题,基本上都一样。问题的关键就出现在在安装的时候。
空调漏氟的原因有很多,主要的故障原因和解决方法如下:
一、喇叭口制作不良造成的漏氟:应该严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使喇叭口的表面光滑、周边均匀,避免挤出过小喇叭口而造成密封面过小、连接管平直,不应选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口;
二、室内外连接管接头处未涂冷冻油:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处;
三、喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,因偏移过大而造成紧固不均匀:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,并紧固固定螺帽,保证固定到位;