2 回复
STULZ精密空调的维保至关重要,关乎设备的运行效率和寿命。维保工作包括定期清理过滤网、更换加湿罐等易损件,同时检查设备的运行状况,对主要部件进行动态测试,确保联接端子牢固,并恢复设备运行后检测其主要性能指标。此外,还需注意使用原厂备件和工程师服务,以保证设备高效率运行。总之,定期进行维保,遵循操作规范,是确保STULZ精密空调长期稳定运行的关键。
对于Stulz精密空调的维护保养,可以参考以下步骤:
1.关机与进入维护菜单。在开机状态下,按一下红色的按键关机,此时旁边的绿色灯会灭(风机将延时1分钟自动关机)。要进入维护菜单,需要在正常显示状态下使用选择键“< >”将光标移到所选菜单,然后按“OK”键并输入密码。C7000控制器的密码为4位数字,出厂设定为0000。C5000控制器的密码输入方式不同,使用选择键“< >”和确认键“OK”,维护菜单的密码是:“>”=右,“OK”=确认,“<”=左。前两个按键必须在时钟秒点可视时间内按下。
2.修改参数。通过选择键“< >”将光标移动到需修改的参数上,按“OK”键后即可通过选择键“< >”进行修改,修改完毕后按“OK”键确认。
3.退出菜单。需要将光标移到“回上”并按“OK”键。
4.报警复位。若产生报警,报警信息会显示在屏幕上,复位键旁的报警红灯会亮,同时蜂鸣器会响。按一下复位键“RESET”可消除报警声音,按第二下复位键“RESET”可清除报警信息并熄灭报警灯。