可能原因如下:
1、观测整机安装符合是否安装规范要求,散热是否良好。
2、检测系统压力、电压、外风机转速是否正常。
3、断开整机电源、等整机放完毕后,用万用表检测压缩机本体三相绕组阻值,三相阻值相等,是否出现缺相、短路及漏电故障。
4、检测室外机模块输出电压,测模块P-W,U,V阻值,N-W,U,V阻值是否正常。
出现P0是:电控板故障代码。
1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。
3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。