3 回复
根据您的描述,这种情况说明您的空调貌似有以下2种故障之一: 1、室内盘管的温度传感器有故障。
空调制热有防冷风电路,制热时,室内盘管达到一定温度后,室内风机才开始运转。
2、室外机上的四通电磁阀本身或其电路有故障。
制热、制冷状态是控制室外机上的四通电磁阀进行转换的,空调未启动时,四通电磁阀是处于制冷的工作状态。
开机后,由室内机对其电磁线圈进行通断电控制,通电即是制热状态。
当四通电磁阀本身故障(如被卡住等)或电路故障(不通电),其工作状态仍为制冷,故室内机的盘管检测不到升温,所以内风机不转。
区分以上的两种情况很简单,像您这样开机一段时间后,观察室内机的散热片上是否有结霜。
如果没有结霜,则说明盘管的温度传感器坏了,换一个吧。
如果有结霜,则是第2种情况了,重点检查四通电磁阀的电路,要是电路没问题,那么肯定是四通电磁阀被卡住了,大修吧…
分析处理: 制热能启动并正常运转,说明主控板工作正常,信号传递通畅;而冷与制热的区别是:制热检测T3传感器,而制冷不检测,因此初步判断故障应出在T3传感器电路;结合T3传感器和压缩机启动继电器工作原理,只能有一种可能就是T3传感器与压缩机启动继电器连接线有接反的情况;按此思路检查屏蔽线的接头部位,的确是T3传感器连接线与压缩机启动继电器连接线接反;重新接好后开机恢复制冷运行。