1 回复
可能原因:
1、模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接
2、变频风机驱动板异常
3、主板异常
4、滤波板供电异常
故障排查解决:
当机组报“C3”主控与变频风机驱动通讯故障时;
首先:检查外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线是否连接正确?如果没有接好,请重新插好,尤其注意更换完外机主板,不要插错插件,不要漏插风机驱动板通讯线。如果漏插,也会报C3故障。
其次:检查外机风机驱动板是否正常?如果不正常,请更换新的同型号风机驱动板。
最后:如果驱动板是好的,那么主控板可能有异常,请代换一个主板试试。
如果C2和C3两个故障代码同时出现,一定要检查是否新更换主板?更换或者拆过主板,有没有漏插主板到压缩机驱动板之间通讯线?
如果通讯线连接完后,也排出了通讯干扰,请检查电源滤波板输出电压是否异常,电压异常,请更换室外机滤波板既可以解决问题。