一开空调就跳闸啥毛病都排查过了就是还是跳?

互助社区分类: 空调一开空调就跳闸啥毛病都排查过了就是还是跳?

一开空调就跳闸啥毛病都排查过了就是还是跳?

2 回复
亲爱德,你真德好狠心 回复于 2024-07-04 之前

一是压机热保护,

二内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,就是压机热保护。

空调一开就跳闸的原因有以下可能原因:

1,空调内部有短路的情况,开启后电闸迅速跳开,起到保护作用。

2,空调的电流大于电闸的额定电流,因此开启空调后,电闸迅速跳闸,起到保护作用。

电闸故障,导致没有达到电闸额定电流时,电闸就跳闸。

解决方法:

更换电闸。如仍然跳闸,即属于空调故障。需要联系空调售后进行维修。

故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。解决措施:更换压缩机电容,试机正常。经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。

风吹裤裆毛飞扬 回复于 2024-07-04 之前

可能是连电了,应该是分几路电,你可以排除法,看看空调那路超负荷吗,要是就空调那路跳闸,又不超负荷,那就是空调短路连电了,最好找个专业人员维修