1 回复
我们要把空调器中的制冷剂收集到室外的机子中,再拆机前先启动空调,我们可以设定到制冷的状态下,等压缩机运转5-10分钟后,制冷状态正常时,拧下外机液体管接口的保帽,再关闭高压管(细)的截止阀门,1分钟过后管子外表有水珠出现,就立即关闭低压管(粗)截止阀门,同时再快速关机,并且拔下电源插头,拧紧保险帽,到此回收制冷剂的动作完成,我们就可以进行下一步骤。
2
/5
二、就是拆室内的机子,再制冷剂回收后
用扳手将室内机的连锁母拧开,用准备好了的密封钠子旋好护住室内机连接的丝纹,在搬运过程中要防止碰坏丝纹,在这之后用十字扳手起拆下控制线,在拆下的时候记得做好记号,以免在安装时连接错误。内挂机一般在固定的时候固定的很好,在拆的时候会比较困难,在拆下挂板后,小心的放在平的地面上轻轻的拍平、校正。
3
/5
三、在拧开外机的连锁母后
用准备好了的密封的纳子璇护住外机连接的丝纹,再用扳手宁松外机下面的固定螺丝。在拆卸室外机式,用绳索吊住,在往下放时要注意平衡,避免在往下放时振动、磕碰等。然后在慢慢捋直室外空调的接管,用准备好了的四个堵头封好连接管的四个端口,这样可以防止空气中的水分进入。
4
/5
四、空调安装技巧
(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
5
/5
五、最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。