2 回复
1:现在是用电高峰期,看看你们家的电压达到220V了吗?或者是电线太细导致。
2:如果是空调问题的话,看看外机是否缺少氟利昂。
3:压缩机低压保护器是否损坏,直接短接起来看看内机还显示不?
4:要是压力时高时低可能是四通阀有问题
LG空调显示E5代码的含意:
1、定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)!
2、变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障
3、分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护
LG定频空调E5的维修方法:
1、查看电压是否过低,可建议用户安装稳压器;
2、外机电容是否损坏;
3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏;
4、控制板故障,更换控制板。
LG空调E5故障维修:
1、拆开室外机外壳后,手摸到压缩机壳体很高温度,证明压缩的确有过流保护的现象。
2、断掉电源后在做进一步检查,测量压缩机启动电容容量为60uf,属于正常。
3、在测量压缩机的三端绕组阻值,发现均为开路,这个现象其实也是正常的,因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接,我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单,准备一桶凉水,一条湿布给压缩机“洗澡”即可,不到十分钟左右压缩机温度便退了下来,此时我们在对压缩机三端进行测量,阻值为3Ω、2Ω、7Ω,都正常。
4、再次试机测量室外机的电压时,发现只有160V电源,而外风机的转速也是比较慢的,说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。