空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温电阻坏,如果压机停了 风扇 没停,那就是压机热保护。
空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷 压缩机就难以启动起来。
空调跳闸解决方法:
1、检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。
2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,选用质量可靠的电源稳压来使用,家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。检查到冷凝压力过高的原因,并排除。
5p空调跳闸有以下原因:
1、如果是运行一段时间后跳闸,估计是空气开关过载了,摸空开的外壳,如果跳闸后空开很热,那就是这个原因。
2、就是空开的接线桩头或者触点接触不良,流经大电流时这些位置发热,热量传给空开内部的双金属片,导致热保护动作跳闸。
空开过载的话,在线路允许情况下,可以适当增大空开的容量,注意是线路允许的情况下,盲目的增大空开容量将起不到过载保护作用,烧毁线路或者电表损失就大了,还容易引起火灾。
接触不良引起的空开过热跳闸,要首先解决接触不良的问题。
3、制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。
分析原因:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。
打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为00,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。
解决措施:更换压缩机电容,试机正常。经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。