家里空调柜机一接通电源(还没有开机),空气开关就跳闸,到底是空气开关问题还是空调问题?

互助社区分类: 空调家里空调柜机一接通电源(还没有开机),空气开关就跳闸,到底是空气开关问题还是空调问题?

家里空调柜机一接通电源(还没有开机),空气开关就跳闸,到底是空气开关问题还是空调问题?

1 回复
不忘初心 回复于 2024-08-24 之前

  原因如下:

  1、空气开关接触不良可能性较大造成一开空调就跳闸。相对开关来说总负荷过载(可能性不是太大,因为1.5P空调的功率也就在1200-1400W)。

  ①检查空开进出线路是否松动。松动的话,如果没烧坏就紧固一下试试。

  ②测量空调开机时电流大小,是否小于说明书的电流。是的话先更换空开。不行的话就要修空调了。

  ③修空调先检查室外机线路是否破皮及打火现像。

  2、空调某处线路有可能短路,造成一开空调就跳闸。

  3、空调压缩机故障,出现短路,造成一开空调就跳闸。

  4、空调电源插座是否有问题(可用其他用电器测试一下即可知道)造成一开空调就跳闸。