3 回复
1、安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。空调滴水怎么办:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
2、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。空调滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
3、排水管不畅:排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。空调滴水怎么办:联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
可能的原因有:
1、室内机倾斜方向错误,导致冷凝水从接水盘内溢出;
2、拆装内机的时候恢复不好,导致塑料件之间漏冷风产生凝露水;
3、蒸发器冷凝水流到接水盘外面来;
4、室内机里面的内外机连接管部分保温不良,凝露滴水。