3 回复
小雪哗哗 回复于 2024-08-26 之前

一:格力空调外机不工作的原因。

  第一: 电压低或者线路老化。

  第二: 电蜂鸣器不响,请检查 变压器 。

  第三: 外机的红色 指示灯 不亮。

  第四: 外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯。

  第五: 空调开机10来分钟左右停机,且不能启动。

  第六: 空调外机所处的环境比较热,空调也无法启动的。  

二:格力空调不工作的解决方法。

  1:检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。

  2:如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,T再不行,请更换电源模块,更换模块时,在 散热器 与模块之间一定要均匀涂上散热膏。

  3:(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。

  4:请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。

安于时光 回复于 2024-08-26 之前

原因及解决办法如下:

1、电源突然断电:如果家里突然断电导致空调外机不转,这个时候我们就要排查室内机和室外机来电是否正常,因为室内机和室外机都是靠交流接触器来进行连接的。

2、冷凝器出故障:一般空调出现了故障多半就是冷凝器受损,室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统,当没有定期给它清洁时,它就会启动自己的保护系统。所以为了引起不必要的麻烦我们尽可能的定时去清理它。

3、氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。

清歌缈缦 回复于 2024-08-26 之前

1.

遥控模式不正确。检查遥控器的设定是不是制冷模式。使用空调遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。

2.

电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流 接触器 来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。 注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机 风扇 和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。

3.

电脑板故障。