1 回复
空调外机在受潮之后也会出现漏电的现象,空调外机受潮可能是因为空调外机放置的位置潮湿不干燥,或者是因为空调外机使用的时间过于长久导致空调外机的排 水管 被堵,冷凝水不能及时的排出将空调外机的电源线、 开关 等浸湿导致空调外机漏电。
解决方法:及时的将空调外机的排水管疏通,将冷凝水清除,保证空调外机电源线和开关的干燥,或将空调外机重新放置在干燥的通风的位置。
空调外机漏电的原因二: 压缩机
空调外机的压缩机出现漏电的现象一般是因为空调外机使用的时间太长导致压缩机的电机的绝缘层老化脱落,造成了空调外机漏电的现象。在进行空调外机压缩机的检修时应该先检查空调外机绕组和机壳间的阻值,当阻值为0W时应该打开空调外机的机壳检查。
解决方法:检查绕线的引线绝缘体是不是出现破损的现象,导致绕线的钢线裸露出来,产生漏电的现象。可以用聚酯薄膜将绕线绝缘体破损处包扎,避免钢线和空调外机机壳之间的摩擦。
空调外机漏电的原因三: 地线
空调外机在出现漏电的情况时检查空调外机的接地线是不是接好。空调外机的接地线没有接好,空调外机的压缩机在运转的过程中就会感应到静电,并且在触摸空调外机时会有触点的感觉,但是这样的空调外机漏电现象是不会致命。
解决方法:空调外机接地线没有接好导致空调外机漏电就需要将空调外机的接地线重新接好,使得空调外机的压缩机在运转的过程中不会感应到静电。