空调开着开着就跳闸了?

互助社区分类: 空调空调开着开着就跳闸了?

空调开着开着就跳闸了?

3 回复
dfwf 回复于 2024-09-05 之前

一是压机热保护,

二内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,就是压机热保护。

空调一开就跳闸的原因有以下可能原因:

1,空调内部有短路的情况,开启后电闸迅速跳开,起到保护作用。

2,空调的电流大于电闸的额定电流,因此开启空调后,电闸迅速跳闸,起到保护作用。

电闸故障,导致没有达到电闸额定电流时,电闸就跳闸。

解决方法:

更换电闸。如仍然跳闸,即属于空调故障。需要联系空调售后进行维修。

故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。解决措施:更换压缩机电容,试机正常。经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。

  一、原因分析

  ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。

  ②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。

一个人的时候想你了 回复于 2024-09-05 之前

跳闸证明你们家电线过载了。要么更换电线,换4.0的。要么开空调时别的用电设施就别用了。

最漂亮的网名设计 回复于 2024-09-05 之前

电不够用,总开关承受极限就跳闸